在用这颗UCD90120A时,想采用I2C发命令下电(按次序),但是目前找不到好的办法。
如果设置为Operation模式,上电时单板起不来(单板无电,无法发命令启动)。
如果设置为Control pin模式,上电能起来,下电时发命令不接受,无法按照下电次序下电。
请问:要怎么设置能够保证上下电都能按照次序进行? (单板只有一个ZYNQ7045(赛灵思1GHz ARM内核的FPGA)控制,没有别的CPU了。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在用这颗UCD90120A时,想采用I2C发命令下电(按次序),但是目前找不到好的办法。
客户已找到办法解决了!
在用I2C发命令切换模式时,就可以实现按顺序下电。